恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-05-05 15:00:48
15楼
感谢K版回复,这个项目设计的时候我犯了几个错误:
1、因为是系列设备,变频器都是统一型号(4kW),适配不同电机,这台电机只有1.5,应该用V/f而不是SLVC。
2、出厂时想着小设备,小电机,又是大马拉小车,就直接静态识别了一下能跑起来就行了,看着运行状态也稳定,就交付了,漏了动态识别和优化这两步,还是学艺不精。
这么小的装置呀,到了现场再说吧。
如果是P1300 = 0,P1900 = 2,调试时也只启动一次,电机不转。这是对的。V/F的调试就是如此简单。
所以到现场后,按上面11楼z版的信息,把电机空载转起来,录一下波形,带载也录一下,比对分析即可锁定故障。
重点检查外围,由表及里的分析。祝顺利。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主