感谢K版回复,这个项目设计的时候我犯了几个错误:
1、因为是系列设备,变频器都是统一型号(4kW),适配不同电机,这台电机只有1.5,应该用V/f而不是SLVC。
2、出厂时想着小设备,小电机,又是大马拉小车,就直接静态识别了一下能跑起来就行了,看着运行状态也稳定,就交付了,漏了动态识别和优化这两步,还是学艺不精。
4kW的G120-2带1.5kW的异步机没问题。
你用的这是4极电机(同步转速1500),(快速调试,输入铭牌参数)用没啥速度响应要求,SLVC简单调试也没问题。默认参数都就行。
换新滚珠丝杠,应该做过间隙矫正。
齿轮箱不知是啥?直齿/斜齿两级减速?还是蜗轮蜗杆传动?摆线针?
SLVC只有在存在齿间隙时,增益过大,积分过快才会出现变速时,变速器的“剧烈”震动;(间隙造成的)。特点:显示的频率变化得非常快。负载轴上并看不出“爬行”;仅会感觉震动、抖动。
若丝杠调整过紧,且过长较细时,由于刚度差(扭簧),这种弹性环节低速时,就容易“爬行”。
SLVC模式,本身就是在设定频率上下快速调整的。目前的波动太大了。