恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-05-05 17:09:18
49楼
我来出个简单的工艺题
输入:启动按钮(自复位,一常开,绿)、停止(自复位,一常开,红)、故障复位(自复位,一常开,慌黄),水箱1H/M/L,水箱2H/M/L,不合格报警
输出:泵1,泵2,阀1-进水阀,阀2-排放阀,阀3-合格水阀,阀4-不合格水阀,自动状态指示灯(绿),不合格报警灯(黄)(泵阀设备在屏幕上设置手动启停开关,在非自动情况下可操作)
泵一工频,泵二变频(加速15秒,减速5秒),四个阀均为气动快开阀。
逻辑:
1.按下启动按钮,在不满足停止条件时,按下启动按钮设备进入自动运行模式并立刻启动
如当前满足停止条件,则仅进入自动模式
2.按下停止按钮,设备停止运行。
3.顺控逻辑
启动第一步:开阀1,阀2,阀4,开泵1,
启动第二步:关阀2,开泵2
启动第三步:待不合格报警消失,开阀3关阀4,若持续10分钟后仍不合格,则报不合格报警,报警自锁,按报警复位按钮后方可消除,,报警后执行按停止按钮的效果至完全停止状态,报警状态下启动停止按钮失效。
第四步:进入工作状态,计时,累计计时,若不合格报警持续10秒,则开阀4关阀3,若持续10分钟后仍不合格,则报不合格报警,报警自锁,按报警复位按钮后方可消除,,报警后执行按停止按钮的效果至完全停止状态,报警状态下启动停止按钮失效。若不合格转合格持续10秒,开阀3关阀4。
停机第一步:开阀4关阀3,停泵2,开阀2
停机第二步:停泵1,阀阀1关阀4。
以上每步均设置步时,可设置调整。
自动启动条件:液位,水箱1在M以上,且水箱2在M以下
自动停止条件:液位,水箱1在L以下,或水箱2在H以上
注意事项:
阀为快开快关气动阀,不可出现打闷泵,阀1是进口通道上的阀门,阀3/4是出口上两个去向的阀门
停止键在启动1-4步均可有效
贴个图,简述下流程
请填写推广理由:
分享
只看
楼主