以下是引用hhyx9在2026-05-05 18:22:48的发言 >18楼

乐工你好,另外,还有一个情况,昨天去现场主要是去看设备“无法回零”问题的,这台设备的运动控制不是用的TO或EPOS,是自己写的,设计的回零流程是找到回参挡块限位后停止→然后低速反向脱离回参限位挡块→然后在接收到限位上升沿信号后停止电机→触发回零动作,这套程序用了近一年没出问题,昨天之所以出问题了,就是出在“接收到限位上升沿信号后停止电机”,实际上电机没完全静止,导致程序82段,“#sysEncoder.CurrentCount = #sysEncoder.NewCurrentCount”这个条件无法满足(因为电机在动,编码器就在计数),所以原因就是电机断OFF1后在斜坡减速时间段内也无法立即停止,感觉是被外力拖动了一段时间,最后在停止电机后加了一段2s延时,确保电机肯定静止,而后再触发回零程序,才算“解决”了这个问题

我觉得电机停止后不能马上静止(P1121=1s)和主贴内的故障应该有相关性,都可能指向机械部件的问题



以下是引用yming在2026-05-05 16:09:15的发言 >16楼:4kW的G120-2带1.5k...

引用16楼详细内容:

4kW的G120-2带1.5kW的异步机没问题。

你用的这是4极电机(同步转速1500),(快速调试,输入铭牌参数)用没啥速度响应要求,SLVC简单调试也没问题。默认参数都就行。

换新滚珠丝杠,应该做过间隙矫正。

齿轮箱不知是啥?直齿/斜齿两级减速?还是蜗轮蜗杆传动?摆线针?

SLVC只有在存在齿间隙时,增益过大,积分过快才会出现变速时,变速器的“剧烈”震动;(间隙造成的)。特点:显示的频率变化得非常快。负载轴上并看不出“爬行”;仅会感觉震动、抖动。

丝杠调整过紧,且过长较细时,由于刚度差(扭簧),这种弹性环节低速时,就容易“爬行”。

SLVC模式,本身就是在设定频率上下快速调整的。目前的波动太大了。



以下是引用hhyx9在2026-05-05 12:30:36的发言 >12楼:感谢K版回复,这个...

引用12楼详细内容:

感谢K版回复,这个项目设计的时候我犯了几个错误:

1、因为是系列设备,变频器都是统一型号(4kW),适配不同电机,这台电机只有1.5,应该用V/f而不是SLVC。

2、出厂时想着小设备,小电机,又是大马拉小车,就直接静态识别了一下能跑起来就行了,看着运行状态也稳定,就交付了,漏了动态识别和优化这两步,还是学艺不精。

以下是引用kdrjl在2026-05-05 11:16:56的发言 >10楼:G120,SLVC模...

引用10楼详细内容:

G120,SLVC模式,如果只做静态计算(P1900 = 2),没做动态辨识(P1900 = 1)是不行的。控制特性的肯定不好。这点要注意。G120如果使用的VC或SLVC模式,一定要做完整的P1900 = 1。这样才算是完整的结束了快速调试任务。


当然,这个优化的问题不是楼主提出的转速波动问题。因为系统已经运行了一段时间,现在发生了转速波动问题。


既然是这样,推荐检查方法,首先是把负载脱开,让变频器带着变速箱空载运行,看看电机是否波动?如果不波动,检查负载端的旋转系;如果仍然波动,可以用trace录波,

r62_转速设定值

r63.1_转速实际值(经过p45滤波后)

r80.1_内部转矩实际值(经过p45滤波后)

根据录制波形状态再做分析。


我推荐还是从G120的外围检查。不要先把问题锁定在装置内部或参数设置上。因为以前是好的,现在出问题。装置的问题可能性概率在50%以内,外围问题包括接线端子,电缆线,安装布线的硬件部分,变速箱的机械部分,电机转子和定子的状态等等。外围问题占问题可能性的50%。


另外,变速箱有齿轮间隙问题,在空载运行下,看看参数r79(转矩设定值)有多大?如果超过电机额定转矩的10%,那说明变速箱的静摩擦阻力很大了。如果有以前出厂时的数据,做个比对更能说明问题。


还有,电机带变速箱的传动,应对齿轮间隙的问题,需要做工作的。如果不考虑齿轮间隙,在运行中齿轮撞击导致变速箱有事的可能性也会发生。那么,应对齿轮箱间隙,该如何去调试G120的系统呢?这事儿可以去问问AI小西吧。哈哈


个见

嗯,看明白了。

斜坡1秒有点太陡峭了,它是从1082额定转速定标的。25Hz到停才半秒。

虽然SLVC模式输出转矩挺有劲儿的,但要半秒停住,就有点为难;

何况它还有个低频脱离控制的问题注意P500应选2,参数1750默认为0;不设置,SLVC低频时,它就是个开环,完全没劲儿。(好好看看P500,P1750、1756)


看位2的说明。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?