乐工你好,另外,还有一个情况,昨天去现场主要是去看设备“无法回零”问题的,这台设备的运动控制不是用的TO或EPOS,是自己写的,设计的回零流程是找到回参挡块限位后停止→然后低速反向脱离回参限位挡块→然后在接收到限位上升沿信号后停止电机→触发回零动作,这套程序用了近一年没出问题,昨天之所以出问题了,就是出在“接收到限位上升沿信号后停止电机”,实际上电机没完全静止,导致程序82段,“#sysEncoder.CurrentCount = #sysEncoder.NewCurrentCount”这个条件无法满足(因为电机在动,编码器就在计数),所以原因就是电机断OFF1后在斜坡减速时间段内也无法立即停止,感觉是被外力拖动了一段时间,最后在停止电机后加了一段2s延时,确保电机肯定静止,而后再触发回零程序,才算“解决”了这个问题
我觉得电机停止后不能马上静止(P1121=1s)和主贴内的故障应该有相关性,都可能指向机械部件的问题
定位系统还在讨论调整P1121斜坡函数,你速度给定都是平方曲线了,难怪选4kw的变频,这是在把普通电机当伺服在用,楼主解释选型的理由有点言不由衷呀,真实的原因应该在这里吧?不选大,变频得过载过热