S7-200 SMART PLC作为通信客户端时,其并发S7连接数存在严格限制(通常最大支持4个连接,此资源池同时服务于HMI、编程软件、其他PLC的S7通信等)
。当您的4台PLC之间正在进行S7通信(例如使用PUT/GET指令)时,这些连接已经占用了宝贵的通信资源。此时,上位机再通过Modbus TCP发起连接和数据请求,极易导致通信资源池被耗尽或发生内部阻塞。资源不足时,新的Modbus TCP连接请求可能被拒绝或已有连接被强制中断,表现为“过一会儿断开”;当内部资源调度释放后,连接又可能恢复,即“又会连上