以下是引用仰望星宇在2026-04-22 10:06:51的发言 >11楼

S7-200 SMART PLC作为通信客户端时,其并发S7连接数存在严格限制(通常最大支持4个连接,此资源池同时服务于HMI、编程软件、其他PLC的S7通信等)

。当您的4台PLC之间正在进行S7通信(例如使用PUT/GET指令)时,这些连接已经占用了宝贵的通信资源。此时,上位机再通过Modbus TCP发起连接和数据请求,极易导致通信资源池被耗尽或发生内部阻塞。资源不足时,新的Modbus TCP连接请求可能被拒绝或已有连接被强制中断,表现为“过一会儿断开”;当内部资源调度释放后,连接又可能恢复,即“又会连上


做技术呢,言之凿凿,拍断肋排骨是没有用的,

有用的是引经据典,靠实践的数据

实践的数据可能难点,引经据典应该是件很容易的事情,对吧?



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download