恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-05-06 16:03:30
29楼
楼主检查的如何了?反馈一下啊。
不要跑题啊。
说滴对,不聊技术光发泄情绪变祥林嫂了,现状情况给各位说下:
1、现场轴行程太短,不具备动态优化的条件,改为V/f后转速、电流平稳,但是抖动现象依旧,而且是分段情况不一,所以基本明确是机械问题了。
2、之所以之前转速波动巨大,应该就是没有动态识别和优化,导致机械特性偏软,平时负载小时拖动没有问题,一碰到负载异常就不行了,附前后Trace
SLVC控制
V/f控制
感谢各位坛友的帮助,尤其是Y版,尽管你发的说明我看不大懂,回头我还是会系统学习下
请填写推广理由:
分享
只看
楼主