空载负载率较低时发现铁芯发热严重?

啥意思?空载、负载率低,就是电流小么?

尽管变频器进线电流是脉动的,有一定的谐波;但总的是功率因数不低,而且变压器空载与变频器也无关呀?

变压器有温度那是肯定的。毕竟一次侧接入电网,就会有励磁电流,铁心就有温度。谁都知道这完全正常。

温度很高,就不对了。

跟中性点接地不接地,我认为无关。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?