以下是引用yming在2026-05-06 21:54:22的发言 >4楼

空载负载率较低时发现铁芯发热严重?

啥意思?空载、负载率低,就是电流小么?

尽管变频器进线电流是脉动的,有一定的谐波;但总的是功率因数不低,而且变压器空载与变频器也无关呀?

变压器有温度那是肯定的。毕竟一次侧接入电网,就会有励磁电流,铁心就有温度。谁都知道这完全正常。

温度很高,就不对了。

跟中性点接地不接地,我认为无关。


一台3600KVA的变压器 低压侧负载只有300到400kw 有时最低到100kw以下 可以说负载非常小了 那么我们就不考虑铜损了 只考虑铁损  在这种情况下铁芯温度反复测量后最高点在上顶点175℃最低点在下面140摄氏度 那么这也是符合物理规律的

在这种情况下我个人认为的影响铁损的就只有高压侧电压以及铁芯多点接地的问题了,这两项现场观察高压侧电压在10.1kv  断开铁芯接地后 用2500V摇表打铁芯对地绝缘阻值在200兆欧以上,证明没有多点接地 此时变压器厂家认为应该将中性点接地(此时我才注意到这台变压器低压侧是星形连接,之前都是用的角形连接)我觉得温度这么高跟中性点接不接地关系也不大 至于进线电抗器  变频器功率在400kw时的谐波电流能造成这么大的铁损??我有点怀疑 就算是谐波电流导致 断开接地刀闸后完全空载 铁芯温度也在140~150摄氏度  就奇怪了

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤