以下是引用WWCWWC在2026-05-06 23:01:06的发言 >7楼

我认为问题在轻载或者空载下的情况,给变频器加装进线电抗器试试。


加进线电抗器固然能减小谐波改善铁损,但现场已然没有条件去添加了毕竟两台额定电流1250的变频器都配置进线电抗器的话已经没有空间了 

那么在变频器整流侧隔离刀闸断开的情况下温度依然很高怎么解释呢

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤