空载哦 变频器隔离刀闸没合闸 就这么高温度了
另外中性点连接变频器没必要了 单独引一根PE线还说的过去
引用2楼详细内容:
你讲到10kv变到0.69kv,那么我估计变压器容量也不会小,变频器作为变压器的负载,很有可能是谐波导致电源质量劣化,针对谐波的处理,在变压器输出侧即变频器输入加装滤波柜,输入电抗器。你往这个方向查查方案。还有你变压器中性点没接地,我认为变频器高次谐波泄放受限,导致需在变压器上消耗掉,所以变压器过热,供参考。我认为变压器星型中性点要和变频器本体连接上,从而减小高次谐波对变压器的影响。
变压器中性点可没有接地哦!
既然是空载铁芯发热严重个人认为早变压器厂家解决