逻辑流程分析:

触发条件: 压缩机接触器吸合(压缩机实际开始运行)。

启动计时器: 设定一个15秒的延时。

检测油流: 监测“冷冻油流量开关”或“油压差开关”。

判断结果:

情况A(正常): 15秒内,油流开关闭合。 -> 系统正常运行,复位计时器。

情况B(故障): 15秒后,油流开关仍未闭合。 -> 触发油路故障报警,立即切断压缩机电源(防止烧机)。