变压器空载时铁芯温度高,通常是由铁芯多点接地、硅钢片间绝缘不良(短路)或铁芯夹紧件(穿心螺杆)绝缘损坏导致的涡流损耗异常增大引起的。虽然空载时没有负载电流,但如果铁芯内部的磁路或电气隔离出现问题,仍会产生大量的额外铁耗转化为热量。
以下是具体的故障原因及分析:
铁芯多点接地
变压器铁芯本应单点接地。如果出现两点或以上接地,会形成闭合回路,感应出环流(称为“铁芯接地电流”),导致局部过热。这是最常见的原因之一。
硅钢片间绝缘老化或破损
硅钢片表面涂有绝缘漆以减少涡流。若绝缘老化、脱落或因装配损伤,片间直接导通,涡流路径增大,涡流损耗急剧增加,引起整体或局部温升。
穿心螺杆或夹件绝缘损坏
固定铁芯的穿心螺杆或夹件若其绝缘套管破裂、老化,会导致螺杆或夹件与铁芯导通,形成短路环,产生较大涡流发热。
铁芯叠片积压或松动
铁芯叠片压力过大或夹紧结构松动,可能改变磁路特性或导致局部接触电阻变化,引起异常振动和发热。
空载电压过高
若系统电压长期高于变压器分接开关的额定电压档位,会导致铁芯磁密过高,进入饱和区,铁耗(主要是磁滞损耗和涡流损耗)非线性增加,导致发热。
建议处理措施:
测量铁芯接地电流:在运行中测试铁芯外引接地线的电流,若电流过大(通常超过100mA或根据具体规程),说明存在多点接地。
直流电阻与绝缘电阻测试:停电后测量穿心螺杆、夹件对地及对铁芯的绝缘电阻,判断绝缘是否受潮或破损。
空载试验:进行空载损耗测试,若损耗明显大于出厂值或标准值,可确认铁芯内部有故障。
吊罩检查:必要时需吊罩(芯)检查,观察硅钢片有无变色、绝缘漆脱落、片间短路或异物搭接造成的多点接地。