一台3600KVA的变压器 低压侧负载只有300到400kw 有时最低到100kw以下 可以说负载非常小了 那么我们就不考虑铜损了 只考虑铁损 在这种情况下铁芯温度反复测量后最高点在上顶点175℃最低点在下面140摄氏度 那么这也是符合物理规律的
在这种情况下我个人认为的影响铁损的就只有高压侧电压以及铁芯多点接地的问题了,这两项现场观察高压侧电压在10.1kv 断开铁芯接地后 用2500V摇表打铁芯对地绝缘阻值在200兆欧以上,证明没有多点接地 此时变压器厂家认为应该将中性点接地(此时我才注意到这台变压器低压侧是星形连接,之前都是用的角形连接)我觉得温度这么高跟中性点接不接地关系也不大 至于进线电抗器 变频器功率在400kw时的谐波电流能造成这么大的铁损??我有点怀疑 就算是谐波电流导致 断开接地刀闸后完全空载 铁芯温度也在140~150摄氏度 就奇怪了
@老兵veteran 我也感觉不对。不说别的,二次侧开路,还能140度?
不会是有匝间绝缘问题吧?
老兵 接触大功率的多。