回复:【求助】SCALANCE X交换机跨VLAN配置PROFINET IO通信

仰望星宇

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    908
  • 精华

    0
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2021-10-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-07 15:53:06

2楼

S7 可以这样设置

XC208本地路由的配置方法

1. 硬件连接与基本设置

物理连接:将XC208的端口分别连接到不同网段的设备。例如,将一个端口连接到PLC所在的网段(如10.18.61.x),另一个端口连接到MES服务器所在的网段(如10.16.3.x)。

IP地址配置:为XC208的每个VLAN接口分配IP地址,使其成为各网段的网关。

2. 路由功能配置步骤

步骤1:进入Web管理界面

打开浏览器,输入XC208的默认IP地址(通常为192.168.0.1)

输入用户名和密码(默认均为admin)

步骤2:创建VLAN并划分端口

导航至Switch -> VLAN页面

创建两个VLAN:VLAN 2(PLC网段)和VLAN 3(MES网段)

将连接PLC的端口分配给VLAN 2,将连接MES的端口分配给VLAN 3

步骤3:配置VLAN接口IP地址

导航至Routing -> VLAN Interface页面

为VLAN 2配置IP地址(如10.18.61.254/24)

为VLAN 3配置IP地址(如10.16.3.254/24)

步骤4:启用IP路由功能

确保路由功能已开启(Routing -> IP -> General)

设置默认路由(如有需要),指向上一级路由器