楼主,感觉你连什么是CRC都不清楚

CRC要对所有数据按规则进行计算,得出的校验码放在数据结尾。接收端接收后,要进行同样的计算,然后对照计算出的与收到的校验码,如果不一样,则丢弃当前通讯数据。也就是说CRC是一种【多对一的强压缩】防错误干扰机制,数据有一个位不一样计算出的校验码就可以不一样,数据完全一样校验码肯定完全一样。