G120C 给ON/OFF 1后电机励磁时间需要2秒多钟才完成,励磁完成Magnetizing completed为true后 Motor holding brake open 为 true 打开抱闸。然后r63当前速度才起来。不知道为什么励磁会这么长时间。
电机很小0.75kw 变频器1.1kw 已恢复出厂设置重新调试过还是不行。
提问者:Qfads
p346=0.265是静态优化自动计算的。p1216=p1217=200ms,默认是100ms 改为的200ms。调试完成后就做了静态检测。P1352=P1351=0.00 由于是水平输送这2个参数没修改过。P1300=2.