以下是引用pijialonggui在2026-05-08 11:47:54的发言 >26楼

你们心真大,工程师站的电脑都不备份的嘛?除非你们自己觉得不重要。我们公司的是药企,都是PCS7冗余架构服务器,工程师站装在客户端的虚拟机里面,客户端和两台服务器都需要每天异地备份整个系统(群晖备份),出问题随时还原。

同感!

不过,既然 PCS7 系统这么重要,那么贵公司的 ES 站为什么不单独使用一台物理机器呢?!

还有,ES 站的硬件基本上需要与 OS 站一致,特别是网卡。否则,你无法给冗余 OS 站做系统总线 时间同步 的配置。因为那是需要选择指定网卡的。如果 OS 站的网卡与 ES 站的网卡不一样,那么就不能正常配置。你该不会告诉我们,贵公司的 PCS7 系统没有配置 AS 站的 时间同步吧?特别是 OS 站向 AS 站发送的 时间同步 信号。

另外,ES 站每次进行任何 CFC 修改的话,只要事后马上做一下项目的 Archive,并把备份的文件及时传送到安全存储位置就行了。使用群晖备份比较高端,还没有使用过!

正好请教一下,我们 PCS7 系统所有电脑都是加入公司 Domain 的,使用备份系统或 Ghost 会遇到麻烦的。公司的 AD 服务器会定期更改每一台电脑的 SID 序列号。如果你使用以前做的 Ghost 文件恢复某一台电脑的话,因为 SID 序列号已经变化了,所以无法在 Domain 中正常使用。因此,我想请教的问题是,贵公司的 PCS7 系统的每一台电脑都是加入公司的 Domain 了吗?有没有遇到我们类似的问题了呢?

深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com