回复:G120C 给ON/OFF 1后电机励磁时间需要2秒多钟才完成

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23619
  • 精华

    911
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-08 20:57:30

3楼

你这是都没经过快速调试吧?

直接上来就用的?

把功率因数填上,认真做一次快速调试。就算不静态辨识,起码也应该做一次完整的电机计算。

0.75kW 4极电机我也用,看着数值就不对。0.07秒励磁时间还差不多。

你不做快速调试-电机参数完整计算,就是这个结果。按大多数电机适用范围来。

2秒怎么啦?不管啥电机,肯定够了。

功率因数是啥?直接解算出无功电流,无功电流是啥?不就是励磁电流么?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?