坛友,角接,还啥线电压相电压,就像我在2楼回复的:“87Hz是西门子的一个特殊应用,考的就是电机的用料和机械强度”,分享下对于这个功能的我的理解:
87Hz运行(p0133),通常电机在工频及以下处于恒转矩运行模式,工频以上处于恒功率运行模式(升转速降转矩,保持恒功率,即弱磁调速)87Hz属于特殊应用,功能是将电机频率提升至87Hz,此时不降转矩,即不弱磁87Hz运行,即超功率运行。使用该功能的前提条件:①电机为三角型接法,此时线电压=相电压,在87Hz时变频器的输出电压=87÷50×230≈400V,电机和变频器都可以承受,如果为星型接法,此时变频器电压=87÷50×400约等于690V,电机和变频器无法承受;②变频器的功率需要比电机额定功率大(满足超功率运行的功率);③电机支持,西门子官称自家45kw以下变频器电机支持(应该就是绝缘等级、工艺满足)。
我的理解与你不同。
87HZ应用,是指电机绕组本身是星接,50HZ是其额定频率。
然后,改成角接,那就可以用87HZ做为额定频率。
其理论基础是:V/F=C。也就是励磁恒定。
如果本身已经是角接了,那就不存在什么”87HZ"应用的说法。
这种应用,没有任何问题。
而且,本身是星接的电机,普遍是小功率的,45KW以上,我见识的,都是角接,没有星接。
所以,一个很成熟很普通的用法,不存在什么危险,也不存在什么超限应用或者极限应用。