回复:请教大家一个变压器铁芯严重发热的问题

GuoChunY

  • 帖子

    241
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-05-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2026-05-09 08:02:12

35楼

干式和油浸式整流变压器,接触到的最大的到4000KVA的,

遇到和解决过,当时是2000KVA普通干变,也是空载铁芯温度高,运行时声音明显异常增加的情况,同时无功补偿数据乱跳,

原因是电网内那些大功率整流逆变等装置造成的谐波污染引起的.后来增加了谐波治理装置,解决了这个问题.

找电业局或者变压器厂家,用电能质量分析仪能看出来,

福禄克有一款手持示波器就行,具体型号忘记了,大约二十五多年前,价格是3W多点.

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8262条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。