干式和油浸式整流变压器,接触到的最大的到4000KVA的,
遇到和解决过,当时是2000KVA普通干变,也是空载铁芯温度高,运行时声音明显异常增加的情况,同时无功补偿数据乱跳,
原因是电网内那些大功率整流逆变等装置造成的谐波污染引起的.后来增加了谐波治理装置,解决了这个问题.
找电业局或者变压器厂家,用电能质量分析仪能看出来,
福禄克有一款手持示波器就行,具体型号忘记了,大约二十五多年前,价格是3W多点.
有道理, 都没想到输入侧谐波的影响。