兵版,别说45kW,5.5kW以上就没见过星形了,87Hz这个应该不是将星形改为三角形再用,而是就是直接用在原角接电机上即可(当前Y改三角当然也可以)
如果是角接,额定电压是220V的,肯定可以用额定电压为AC380V的87HZ特性。
如果是角接,额定电压是AC380V的,如果想用“87HZ"这个特性,就得把额定电压升级到660V。你不能还用AC380V做额定电压。
其实这个87HZ应用,就是基于最基本的电磁公式:
U≈E=4.44×f×N×kw×Φm
式中,如果不弱磁,Φm是常数,也就是我们经常挂在嘴边的V/F恒定。
如果你U升高了,一定要升高f,否则Φm就大了,电机过热,很快就完蛋了。
所以同理,如果你本身就角接,还不升高电压,还想用87HZ特性,相当于U不变,f变大,那必然励磁电流小,电机输出转矩就也跟着小了,相当于全程弱磁了。