回复:角接法,220V,87HZ时候,变频器输出电压岂不是超过了电机220V额定电压了,电机不会烧?

老兵veteran

  • 帖子

    10156
  • 精华

    512
  • 被关注

    579

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-09 15:11:28

36楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2026-05-09 09:31:36的发言 >33楼

兵版,别说45kW,5.5kW以上就没见过星形了,87Hz这个应该不是将星形改为三角形再用,而是就是直接用在原角接电机上即可(当前Y改三角当然也可以)

以下是引用老兵veteran在2026-05-09 07:54:58的发言 >30楼:我的理解与你不同。8...

引用30楼详细内容:

我的理解与你不同。

87HZ应用,是指电机绕组本身是星接,50HZ是其额定频率。

然后,改成角接,那就可以用87HZ做为额定频率。

其理论基础是:V/F=C。也就是励磁恒定。


如果本身已经是角接了,那就不存在什么”87HZ"应用的说法。


这种应用,没有任何问题。


而且,本身是星接的电机,普遍是小功率的,45KW以上,我见识的,都是角接,没有星接。


所以,一个很成熟很普通的用法,不存在什么危险,也不存在什么超限应用或者极限应用。

以下是引用hhyx9在2026-04-29 14:41:46的发言 >20楼:坛友,角接,还啥线...

引用20楼详细内容:

坛友,角接,还啥线电压相电压,就像我在2楼回复的:“87Hz是西门子的一个特殊应用,考的就是电机的用料和机械强度”,分享下对于这个功能的我的理解:

87Hz运行(p0133),通常电机在工频及以下处于恒转矩运行模式,工频以上处于恒功率运行模式(升转速降转矩,保持恒功率,即弱磁调速)87Hz属于特殊应用,功能是将电机频率提升至87Hz,此时不降转矩,即不弱磁87Hz运行,即超功率运行。使用该功能的前提条件:①电机为三角型接法,此时线电压=相电压,在87Hz时变频器的输出电压=87÷50×230≈400V,电机和变频器都可以承受,如果为星型接法,此时变频器电压=87÷50×400约等于690V,电机和变频器无法承受;②变频器的功率需要比电机额定功率大(满足超功率运行的功率);③电机支持,西门子官称自家45kw以下变频器电机支持(应该就是绝缘等级、工艺满足)。

以下是引用heson在2026-04-29 13:40:58的发言 >19楼:不会烧,此时电机...

引用19楼详细内容:

不会烧,此时电机线电压为380v,此时电机速度上不去,要想速度能达到87hz,必须采用星接法。

如果是角接,额定电压是220V的,肯定可以用额定电压为AC380V的87HZ特性。


如果是角接,额定电压是AC380V的,如果想用“87HZ"这个特性,就得把额定电压升级到660V。你不能还用AC380V做额定电压。


其实这个87HZ应用,就是基于最基本的电磁公式:

U≈E=4.44×f×N×kw×Φm

式中,如果不弱磁,Φm是常数,也就是我们经常挂在嘴边的V/F恒定。

如果你U升高了,一定要升高f,否则Φm就大了,电机过热,很快就完蛋了。


所以同理,如果你本身就角接,还不升高电压,还想用87HZ特性,相当于U不变,f变大,那必然励磁电流小,电机输出转矩就也跟着小了,相当于全程弱磁了。



天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心