回复:AOP30 连接 6RA80 问题

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4047
  • 精华

    54
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-09 16:51:03

6楼

展开查看
以下是引用老兵veteran在2026-05-09 15:43:27的发言 >5楼

你恶意提问。

开个玩笑。其实你的提问很关键。

我之所以把问题指向2#AOP30的接口,是基于如下:

1、AOP30与装置不能通讯,要么是硬件问题,要么是软件问题。

2、硬件,三部分:AOP30、电缆、装置。目前可以的排除后二者。

3、软件:固件版本、通讯参数设置。这装置中的两部分都不受”恢复出厂“设置这一操作的影响。所以,如果原来的设计者修改了比如波特率,那可能就通讯不上了。恢复出厂设置也没用。但是,楼主用1#的MCC卡与1#的AOP30就可以通讯,那说明这两者的参数是匹配的。固件也没问题。

并且,楼主有两台相同的设备,那我分析这两台设备固件不同的可能性很小,就武断的先下个结论,固件也没问题。


所以,就先让楼主看2#AOP30的接口有没有问题。


如果楼主是接口也没问题。那就看装置的固件版本与AOP30的固件版本是否一致。或者,至少AOP30的要高于装置的。如果固件版本兼容,那就看通讯参数的设置是否一致。如果还不行,那就说明AOP30  GAME OVER了。


事情,一步一步来

以下是引用锋言锋语在2026-05-09 08:22:55的发言 >4楼:楼主不是把1#AOP...

引用4楼详细内容:

楼主不是把1#AOP拆到2#也连不上吗?

以下是引用老兵veteran在2026-05-09 07:46:36的发言 >3楼:总结一下:一、2号...

引用3楼详细内容:

总结一下:

一、2号装置的AOP30,无论怎样,都无法与任何一台装置通讯。

二、1号装置我AOP30只能与1号装置通讯(你把MCC卡移到2号装置,相当于2号装置就变成1号装置了)。

三、你把2#装置及2#装置的AOP30都初始化了,依然不能通讯。

以上三点对否?

如果对的话,建议检查一下2#AOP30的接口,看是否有针脚有问题。