你恶意提问。
我之所以把问题指向2#AOP30的接口,是基于如下:
1、AOP30与装置不能通讯,要么是硬件问题,要么是软件问题。
2、硬件,三部分:AOP30、电缆、装置。目前可以的排除后二者。
3、软件:固件版本、通讯参数设置。这装置中的两部分都不受”恢复出厂“设置这一操作的影响。所以,如果原来的设计者修改了比如波特率,那可能就通讯不上了。恢复出厂设置也没用。但是,楼主用1#的MCC卡与1#的AOP30就可以通讯,那说明这两者的参数是匹配的。固件也没问题。
并且,楼主有两台相同的设备,那我分析这两台设备固件不同的可能性很小,就武断的先下个结论,固件也没问题。
所以,就先让楼主看2#AOP30的接口有没有问题。
如果楼主是接口也没问题。那就看装置的固件版本与AOP30的固件版本是否一致。或者,至少AOP30的要高于装置的。如果固件版本兼容,那就看通讯参数的设置是否一致。如果还不行,那就说明AOP30 GAME OVER了。
事情,一步一步来
AOP这么麻烦啊。