回复:smart的PID用来温控,大家有啥经验没

pijialonggui

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2023-12-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2026-05-09 16:58:07

36楼

给你提供一个思路,我们公司的厂商做的湍流发生器,控制水温的,一般温度设定在50-80℃,他们在PLC里面设定了4组控制温度的PID常数,分别是当前温度偏离设置值30度以上、10-30度、2-10、2度以内的PID常数,这四组常数根据温度自动调用,还给用户自己设置PID参数的权限。这个系统温度控制在设定值1摄氏度以内,我觉得已经很准了!