恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-05-09 19:56:56
6楼
确实是改装系统。出问题后,重新做触发测试,示波器看过来触发波形都没问题。后来没有别的手段了,把触发板换掉,把50076改成50%,然后就没问题了。这个问题来的很奇怪,消失的也很奇怪。我最初也想是不是互感器问题,但是一直用这一家的没出过问题,而且也一时半会儿订不到现货。索性换板子的同时就改到50%,让装置电流更接近电机电流。检测精度提升不了,计算精度能提升点儿吧。系统目前运行半个月,后续没有出过类似问题了。
那就是我4楼所说的第二点了。换个高精度电流互感器,或者改装后把装置的额定电流规格化成与电流互感器的相同,就可以从根本上解决这个问题了。
你的方法也可以。毕竟,解决了问题,就是王道。