闲置1年的变频器,需不需要预充电,主要是取决于变频器直流母线的电容器。电容器的容量大(西家传动过去的产品),就需要预充电。而现在西家传动的变频器,直流母线电容器都是那种体积小很多的那种,闲置一年,可以直接上电。
别的友商品牌变频器不了解,要看厂家提供的技术文件,按指导要求去做。
不过,2楼y版的那个预充电方法,可以通吃所有的闲置多年变频器预充电。挺简单,可操作性极强。不错的分享。哈哈
我曾经有一台西家传动原装柜体(好像是200kW的),闲置了10年有余,但是,因为它是可控硅整流回馈加逆变器的那种,可以自己预充电。在西家传动热线技术支持工程师的指导下,我大约预充电了一个星期左右,然后投入调试和运行。如新出厂的那种,非常稳定,
由此,一个闲置多年变频器的预充电,就是应该按照2楼的方法,预充电电压由低到高,由小到大,每一种电压下,持续一段时间,监控直流母线电压在稳定状态,再换更高级别的电压继续,直至全压下,直流母线电压达到规定值且稳定为止。