前一阵子我发了个贴 讲述了一次6RA80励磁板烧坏的故事
当时兵版分析有可能是外部高压窜入励磁板的输出导致炸坏
恰巧这两天一个朋友的设备用的是ABB的直流调速器DCS800 跟我讲说现场一启动就报励磁欠流同时励磁的供电断路器打火跳闸 最终排查出来是励磁线由于经常移动且使用年限较长 绝缘皮破损导致励磁短路 重新换线后故障排除
经过这件事我与朋友分享了我之前讲述的6RA80励磁板烧坏的情况 在聊到励磁输出回路串入高压这个问题的时候
我们共同回忆起以前在现场投运设备时 由于种种原因 导致400伏一相火线直接接进了励磁板的直流输出 这种情况遇到过两三次 但是每次都是及时发现励磁板和风机工作异常跳闸 改线后再次启动居然可以正常工作 励磁板居然没有被高压打坏
同样是励磁板 ABB的可以做到短路不炸板 串入高压不炸板 确实够皮实 西门子的6ra80励磁板短路会怎么样我没试过但我知道串入高压必然炸
不知道西门子后面还会不会升级直流产品 如果也能做到这样 那这皮实程度可以说令人非常欣喜了


这两张是西门子的直流励磁板


这两张是ABB的励磁板