回复:老师们好,仿真FB块DB块内部变量有变化,监控表上没有变化,已在OB1中调用FB块。具体要怎么操作?

手机用户20230213195694

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2023-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2026-05-12 01:22:36

4楼

展开查看
以下是引用俞清洲在2026-05-11 09:38:30的发言 >3楼

HMI画面上的S1~S8对应的IO地址是I0.0~I0.7,I4.0~I4.7是传送带上的按钮或传感器的IO地址。这个FB1500的运行,主要是IO地址配置不能任意修改(看截图没有修改,应该没问题),另外就是判断CPU的系统时钟,程序中设置了使用期限,到期后不能仿真。我们更新过例程,不确定您使用的是否是更新过的,如果是时间问题,就在线把CPU的系统时钟调整到2025年,或者重新下载例程。

第二个问题就是要到Windows的控制面板中,找到“设置PG/PC接口(32位)”,选择通信连接使用的接口设备,如果选择第一个选项PLCSIM,在“设置PG/PC接口(32位)”中要选择PLCSIM.TCPIP.1,选择第二个选项,在“设置PG/PC接口(32位)”中要选择Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter.TCPIP.1,第三个选项比较麻烦,可以先不考虑,它是用于多台PC调试,一台电脑上运行S7-PLCSIM Advanced,其它PC可以通过网线连接这台虚拟PLC,各PC设置不一样,一般用不到。

您这种情况,,就是在“设置PG/PC接口(32位)”中要选择Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter.TCPIP.1。

好的,谢谢老师,我找了个帖子然后利用那个例程,没有问题,非常感谢