回复:请教大家一个变压器铁芯严重发热的问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37120
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-12 10:03:27

46楼

展开查看
以下是引用GuoCY在2026-05-12 08:09:10的发言 >45楼

大约二十多年前,我直接遇到并处理过这种问题,是电源波形畸变造成的.

这种情况,在 轧钢企业 和  橡胶轮胎企业用整流变 直流驱动  的大功率密炼机情况较为突出(现在多数采用了高压交流变频器驱动了).

干式变压器断开输出侧总框架断路器,空载状态,温度接近于这台变压器以前满载的温度(变压器温有自带专门的温控仪)

为了解决这个问题,当时哈工大的合作企业都参与到了这个问题处理中,曾经哈工大合作企业带着到威海成山库伯轮胎厂看过设备情况,

最后是上海的另外一家企业,专门成立了一个技术组,研究解决的这个问题,当时在国内是第一家解决这个问题的厂家.

波形畸变导致电感线圈和磁铁发热,这个很好理解。楼主的问题是,把变压器的二次侧悬空了,仍然发热。如果测试二次电压波形还在畸变,只能说,要么是变压器的原边(高压侧)有事,要么是变压器有严重的空载漏电流,导致二次侧的电压波形畸变?会是这种吗?而楼主说过,变压器的带载时三相电流平衡。仅仅是没有测试变压器输出的波形?


这样看来,用谐波分析仪检测一下这个变压器的二次侧空载电压波形,应该是必要的?


其实我也一直怀疑这个变压器的铁芯发烫,是电压波形畸变导致的。但是楼主始终没有提及变压器的二次侧电压波形测试状态,也没提及变压器空载状态会有不正常的噪声杂音。因为波形畸变往往会产生不正常的异响。这些状态没有听到楼主相关介绍。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8227条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。