恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-05-12 11:11:20
47楼
波形畸变导致电感线圈和磁铁发热,这个很好理解。楼主的问题是,把变压器的二次侧悬空了,仍然发热。如果测试二次电压波形还在畸变,只能说,要么是变压器的原边(高压侧)有事,要么是变压器有严重的空载漏电流,导致二次侧的电压波形畸变?会是这种吗?而楼主说过,变压器的带载时三相电流平衡。仅仅是没有测试变压器输出的波形?
这样看来,用谐波分析仪检测一下这个变压器的二次侧空载电压波形,应该是必要的?
其实我也一直怀疑这个变压器的铁芯发烫,是电压波形畸变导致的。但是楼主始终没有提及变压器的二次侧电压波形测试状态,也没提及变压器空载状态会有不正常的噪声杂音。因为波形畸变往往会产生不正常的异响。这些状态没有听到楼主相关介绍。
二次侧开路波形会畸变吗?那除非谐波来自10kv高压侧 10kv的高压侧是从某国有煤矿的10KV接过来的 线路应该是国家电网的 如果高压侧谐波超标 那国家电网不早就疯了
当然了 这是我的推断 我没有实际波形做证据 就当我胡说吧
请填写推广理由:
分享
只看
楼主