回复:1200modbus tcp 作为客户端读写数据的问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23611
  • 精华

    910
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-12 18:42:01

5楼

展开查看
以下是引用1546在2026-05-12 18:12:16的发言 >4楼

是的  使用相同的背景数据块  但是触发只能有一个  要使用轮询

ModBus TCP 不是485总线! 是可以并行,同时多连接的。连接数量视系统资源。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15674条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。