大约二十多年前,我直接遇到并处理过这种问题,是电源波形畸变造成的.
这种情况,在 轧钢企业 和 橡胶轮胎企业用整流变 直流驱动 的大功率密炼机情况较为突出(现在多数采用了高压交流变频器驱动了).
干式变压器断开输出侧总框架断路器,空载状态,温度接近于这台变压器以前满载的温度(变压器温有自带专门的温控仪)
为了解决这个问题,当时哈工大的合作企业都参与到了这个问题处理中,曾经哈工大合作企业带着到威海成山库伯轮胎厂看过设备情况,
最后是上海的另外一家企业,专门成立了一个技术组,研究解决的这个问题,当时在国内是第一家解决这个问题的厂家.
现在我国对电网质量要求很高了。高压一次侧电能质量差的可能性基本不存在。各种SVC/SVG的早就把谐波整的很低了。
这个问题我倾向于变压器本身问题。