签到有奖
消息提醒
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:侠圣
注册时间:2011-08-10
钻石 如何晋级?
发布于 2026-05-14 09:32:44
12楼
呵,前段时间才看到这个贴子,昨天我们就遇上一回合. 我们是插了2个CB的RS485模块, 出问题的是第一个CB通讯模块,外表上是看不出任何故障的,只有CPU ERROR, 博途诊断是能看到第一个CB模块硬件组态错误,情况跟你这个是一摸一样的.
模块是卡进的,断电后重新插拔了模块故障消失了不知道后续会不会再出现.
个人感觉,G2的设计远不如G1, CB板感觉卡的不够牢靠, 扩展模块非要出线朝上导致必须上下预留很大的空间,且很难插拔和和接线.
请填写推广理由:
【热门学习中】前沿技术专题:西门子工业新产品新功能新技术
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有15670条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!