回复:公司几个现场的新款1200G2,运行一段时间,批量反复触发AI 信号板报错,CPU Error灯爆红

ZXC2011

  • 帖子

    665
  • 精华

    11
  • 被关注

    46

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-14 09:32:44

12楼

呵,前段时间才看到这个贴子,昨天我们就遇上一回合. 我们是插了2个CB的RS485模块, 出问题的是第一个CB通讯模块,外表上是看不出任何故障的,只有CPU ERROR, 博途诊断是能看到第一个CB模块硬件组态错误,情况跟你这个是一摸一样的.

模块是卡进的,断电后重新插拔了模块故障消失了不知道后续会不会再出现.


个人感觉,G2的设计远不如G1, CB板感觉卡的不够牢靠, 扩展模块非要出线朝上导致必须上下预留很大的空间,且很难插拔和和接线.