回复:变频器对地短路会有损坏等效这种说法是否准确?

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37108
  • 精华

    455
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-14 10:10:17

7楼

这个帖子,交流很好,很精彩。有关变频器输出接地故障,西家传动的故障号是F30021。从楼主的问题提出,到1楼的间接实例描述,3楼的工作原理分析,4楼的1847视频专题技术讲座。信息量满满。真的学到了。


为什么?因为我这里也遇到一个最终用户经常报F30021接地故障。已经困扰很长时间了,换变频器也无果。最后锁定是整流回馈单元有事了。


看看那个4楼给出的1847专题技术讲座。茅塞顿开。其中所描述的故障可能的原因里,负载电阻有事,也能触发这个故障。我们虽然没用制动电阻,但直流母线并联了整流回馈单元。所以,等同直流母线有事,也可触发该故障激活。


虽然报接地故障。但是,没有炸机。没有坏功率驱动单元。就是时不时的报F30021,把驱动锁住了。不能运行。


很不错。在此受教了。