回复:1200modbus tcp 作为客户端读写数据的问题

反转地球

  • 帖子

    625
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-11-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-14 12:58:06

13楼

展开查看
以下是引用yming在2026-05-13 19:46:06的发言 >11楼

不是告诉你了么?

各干各的!是并行的!同时的!互相没啥关联性!为啥要轮询?

另外,Done就是一个周期!要什么[P]?

有这好几天的时间,认认真真的看一遍(从服务器到客户端,TCP到端口号。就这么几个概念),理解透了,早都解决了。


更何况这个ModBus TCP是完全可以仿真的!你动手呀!

以下是引用反转地球在2026-05-13 17:02:58的发言 >10楼:我这样写可以吗?写...

引用10楼详细内容:





我这样写可以吗?写的完成后触发读的,轮询去做读写。如果不用轮询,怎么写

以下是引用yming在2026-05-12 20:25:00的发言 >6楼:拖进来两个,一个读...

引用6楼详细内容:

拖进来两个,一个读,一个写。各干各的不影响。

这是TCP,仅仅受限于系统的连接资源。

REQ只需要一次,除非修改接口参数,才需要Disconnect断开连接-修改-再次REQ。这是用于连接资源不够时,用一个连接资源,去读写。

以下是引用反转地球在2026-05-12 16:15:48的发言 >3楼:十年前写的我看了...

引用3楼详细内容:

十年前写的我看了都不怎么明白,太深奥了。安全不在我的水平呢

以下是引用yming在2026-05-12 13:12:21的发言 >2楼:看这里:(十年前...

引用2楼详细内容:

看这里:(十年前写的。)

《关于MODBUS TCP客户端》

可以参考。

大佬,你确定博途可以仿真吗?西门子技术支持电话说已经不支持仿真了,这个怎么回事啊?