回复:求救求救,编程有问题,看不出哪里不对劲

JoeXu

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2021-12-31

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2026-05-14 17:00:58

5楼

展开查看
以下是引用手机用户20260514228217在2026-05-14 15:38:33的发言 >3楼

小白一个,不太懂,M3.2改成1,阀A就关闭了,阀B开了,但是到了高液位的时候,停3S后,中液位这里的程序又跑起来了,不应该啊

以下是引用JoeXu在2026-05-14 15:12:21的发言 >2楼:说实话,这程序看的...

引用2楼详细内容:

说实话,这程序看的头疼,居然有串联置位和复位的。真~高手啊。。。

正常情况能不用置位和复位的就坚决不要用。。。。

仿真的时候M3.2是什么状态?

逻辑上看你M3.5是启动后就置位的,阀门C开启之前一直都是置位状态,所以你M3.2如果是1,那么阀门B就置位了。如果中液位的M3.2是个过程信号,那么你在高液位的时候M3.2这个所谓的中液位过程信号就应该是0,毕竟不可能既是中液位又是高液位吧。

另外,这个作业真的逻辑混乱,这么多置位、复位你调的过来吗?