小白一个,不太懂,M3.2改成1,阀A就关闭了,阀B开了,但是到了高液位的时候,停3S后,中液位这里的程序又跑起来了,不应该啊
逻辑上看你M3.5是启动后就置位的,阀门C开启之前一直都是置位状态,所以你M3.2如果是1,那么阀门B就置位了。如果中液位的M3.2是个过程信号,那么你在高液位的时候M3.2这个所谓的中液位过程信号就应该是0,毕竟不可能既是中液位又是高液位吧。
另外,这个作业真的逻辑混乱,这么多置位、复位你调的过来吗?