防护门电机轴变形更换新电机后:
提示故障:轴MASV 新硬件组件,必须确认并进行安全调试。
新硬件确认:选择 报警 确认SI HW 更新硬件’硬件完成确认后
修改轴参数34090。使当前位置与实际位置一致。
NC重启后,仍然报MASV 没有正常回参考点。在ref界面回参考点无法确认。
查阅简明调试手册,为电机绝对值编码器,没有进行标定。
因为调整34090后轴的编码器位置与实际位置已相符0点(门闭合位置)。所以只需修改轴参数34210 为2(编码器已完成标定)后故障消失。
机床恢复正常启动。