展开查看
最近有一个老项目,使用S7-200系列的PLC,我连接电脑的使用发现其识别为HID(人机接口设备)中的USB输入设备。我记得原来是在端口(COM)中显示的,一般是COM3或者COM4,现在不知道为什么识别为HID了,而且首次连接也找不到PLC,拔插几次才通信成功,最终仍然是HID设备。
有没有遇到的,问一下是什么原因?
电脑win10 OS版本:19044
提问者:Sykblue
你的原装西门子USB/PPI电缆在Win10(19044)下被识别为HID设备是正常的。这是因为Win10系统自带的驱动将西门子原装电缆(通常型号为 6ES7 901-3DB30-0XA0)认成了人机接口设备,它不再像老系统那样映射为COM端口。关键在于通讯设置里要匹配这个变化,你在Micro/WIN软件左侧“设置PG/PC接口”中,不要选COM口,必须选择“USB”.首次连接慢且需要拔插,很可能是软件没以管理员身份运行,或者杀毒软件拦截了服务.如果还不行,去西门子官网找最新的PC Adapter USB驱动手动安装,或者在控制面板打开“设置PG/PC接口(32位)”,确认应用程序访问点指向的是 PC/PPI cable.PPI.1.
首先明确一点,我使用的是原装PPI/USB电缆,德国产。
电脑系统
Win10 IOT 企业版 LTSC
版本:21H2
OS版本:19044.7291
1、设备插入USB口识别为HID设备,不管是本地USB口,还是扩展坞的USB口都是。
2、安装win7虚拟机,在虚拟机上仍然识别为HID设备。
3、使用安装win10的虚拟机,仍然识别为HID设备。
虽然以上识别为HID设备了,但是使用编程软件仍然可以不其进行通信。
但是现在完美主义的病犯了,看着就是别扭,怎么能让电脑识别其为串口设备?
或者有那位大神使用的win10能识别出是串口设备,贴个图,大家共勉一下。