回复:CU310-2DP定位控制,如何缩短加减速时间?

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    729
  • 精华

    122
  • 被关注

    61

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2026-05-16 00:35:26

5楼

1,只是单纯的减少加减速时间,把P2572和P2573增加到现在的12/7=1.71倍即可。从曲线上看,大概率是设置了jerk,那么就要综合考虑了,比如增加到2倍;如果运行中出现故障,大概率跟电机参数设置有关,再看第2步;

2,根据现有数据来看,设备要达到2m/s,电机转速要达到2570prm。所以,这个电机要87HZ模式运行才好。只能三角形接法,不宜用星型接法。

电机参数推荐设置:P304=400;P305=72;P307=38.1;P310=104;P311=3057;P322=3057

记得做静态优化。


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn

精华帖版主置评:验算后,认为提供的电机额定点技术参数,没问题。只差了一个额定点的功率因数。完全可用。以此建立等效电机模型。kdrjl