恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-05-16 00:44:15
5楼
从图上看,参数励磁时间只有0.265s实际上却用了2.2s。
一个可能是PLC的控制逻辑问题。可以通过starter的control panel操作而不用PLC,看看励磁时间是不是更短;
另一个可能是变频器内部参数错误,建议把变频器参数恢复出厂设置,按照调试向导重新调试并做静态优化,看看问题是否可以解决。
另外,电机的抱闸时间一般不会达到200ms这么长,100ms大多数情况下都是可以的。严格上来说,抱闸相关的时间要以电机/抱闸厂家提供的数据为准。