这个发言,是针对我自己在7楼的发言更新。那个7楼发言,我这里的变频器接地故障换整流回馈单元后,并没解决。而我因为好几天没有信息反馈,以为解决了。其实不然。
4楼那个链接,讲的是西家传动的接地故障报警保护视频。看这个视频,说的就是变频器的输出接地。故障所涉及的直流母线是针对制动电阻有事(短路),会激活这个故障。剩下的可能原因都是在变频器的输出侧了。这个视频讲的不错。对排故极有帮助。
也巧了,我们有个最终用户,最近总是报接地故障F30021,换了整流回馈电源和驱动功率单元,都无果。现场处理的工程师说该查的都查了,没有接地,电机和电缆都拆下来用摇表测的。全正常。
黔驴技穷之时,给我打电话,从头到尾的描述每一个检查的过程和结果。然后我问,说完了吗?对方反问,是什么问题呢,都查了,没有问题。我说,故障还在继续,都查了没有问题。这就是问题。(偷笑)
因为昨天早晨我刚好看完了4楼的链接视频。故障原因概括就是哪几个方面,直流母线,输出电缆,电机。该查的,该换的都做了,甚至把电机电缆拆了,再把电机的接线盒接线端子里面的电机线都查了。没事。
那还有哪没触及到呢?回顾一下,就是电缆。电缆虽然测过对地电阻,但是电缆线在地沟里没动。于是我告诉现场,把电机到装置的四颗电缆全抽出来,采用临时表面敷设,把电缆线重新短距离平铺敷设,再试试。...。然后就没信了。
下午我问单位同事,那个现场的接地问题如何了?同事告诉我,解决了。就是电缆的问题。我释然。我立即通知他们,把在现场换过的装置别扔了,估计没坏,还是好的。
再次,无病不死人的一个例子。