以下是引用yming在2026-05-16 14:47:28的发言 >7楼

楼主要解决的是加减速时间!是要更快的加速度

与87Hz模式没啥关系!因为87Hz模式仅提高了电机功率,又不会提高电机额定转矩的!对提高加速度有何用?

除非改变传动比。机械设计都完成了,改?可能吗?


Y版,此处用87HZ,并不是为了提高额定转矩,而是为了提高额定转速。当前实际需要的转速是2570rpm,而60HZ额定转速只有1765rpm。如果不改,因为恒功率模式下电机转矩会下降,在2570rpm时电机转矩不一定够用。而改为87HZ应用则可以满足使用。