回复:CU310-2DP定位控制,如何缩短加减速时间?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23747
  • 精华

    916
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-17 20:48:02

19楼

展开查看
以下是引用风起云在2026-05-17 18:23:40的发言 >14楼

Y版,此处用87HZ,并不是为了提高额定转矩,而是为了提高额定转速。当前实际需要的转速是2570rpm,而60HZ额定转速只有1765rpm。如果不改,因为恒功率模式下电机转矩会下降,在2570rpm时电机转矩不一定够用。而改为87HZ应用则可以满足使用。

以下是引用yming在2026-05-16 14:47:28的发言 >7楼:楼主要解决的是加减...

引用7楼详细内容:

楼主要解决的是加减速时间!是要更快的加速度

与87Hz模式没啥关系!因为87Hz模式仅提高了电机功率,又不会提高电机额定转矩的!对提高加速度有何用?

除非改变传动比。机械设计都完成了,改?可能吗?


哦哦。若是需要加速直到2560rpm,那是对的。

那确实是需要这种87Hz模式。不至于高速时,输出转矩下降。

不过,我感觉原系统可能用的不是这种异步电机。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?