回复:CU310-2DP定位控制,如何缩短加减速时间?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37252
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-18 09:18:31

28楼

27楼这个不是重点,电机等效模型设的是否正确,最重要。也用不到过载设置扭矩限幅值。


电机等效模型数据按22楼设置后,P1520和P1521是自动计算的。别忘了你还有一个54的传动比呢。足够驱动你的23吨负载按需求加速。


再次强调,楼主的问题关键是按电机380V额定电压,72A额定电流,设置好89Hz作为电机额定频率状态下的电机等效模型。这是有效解决问题关键。而且根据现有能力,应该在满足需求状态,也未达到系统的极限加速边界。系统还是有功率储备裕量的。


本楼问题,很有意思。典型的非标应用与计算。