回复:S7-200 Smart &HMI;请出个测试题

CHEN-SUNSHINE

  • 帖子

    501
  • 精华

    1
  • 被关注

    11

论坛等级:侠士

注册时间:2025-09-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-18 09:35:53

59楼

展开查看
以下是引用为修修为在2026-05-04 21:11:38的发言 >45楼

可以增加一点点难度,如何实现8个输出点,控制11阀。


以下是引用CHEN-SUNSHINE在2026-05-04 09:48:27的发言 >43楼:L10--仿生产吸附器...

引用43楼详细内容:

L10--仿生产吸附器的开关阀控制---练习题
我自己给自己出了一道练习题。

如上图所示:这是我们一个老车间里的吸附器的11个开关阀的控制步骤和时间;
原有程序是S7-300 PLC+Wincc来编写的;
我给自己出的练习题是:用ST-20 PLC和触摸屏来编写一个控制方案,要求实现这11个开关阀的14步循环控制。

1、这11个开关阀为单作用气动阀,得电就打开,失电就关闭;
2、一个完整的控制周期也是14步,(其实是有完全一样的两步);

3、ST20只有8个输出,实际测试只把前8个开关阀用试验台上的各色指示灯来代替;不够的输出点位,就不管了;全部11个开关阀的动作,要在HMI上完整展示。

4、在HMI进行操作,含START/STOP/AUTO/MANUAL等

5、在HMI上显示正在进行的步数,让操作员能看出来,开关阀走到第几步动作了;
6、在HMI上显示,每一步的描述倒计时;
7、每一步的动作时长,在HMI屏幕输入或修改(权限设置)


45楼“为修修为”老师的附加题:
可以增加一点点难度,如何实现8个输出点,控制11阀?
经过半个月的思索,我给出了答案:

我把8个Q点进行排列组合,每个阀门都是由两个继电器来控制。
如图所示:上4位的Q0.4和下4位的Q点,共有4种组合;Q0.5、Q0.6和Q0.7也是各有四种组合;这样的组合,共有16个双继电器的组合;最多可以控制16个阀门。
要求所使用的DC24V继电器,每个继电器必须有四组辅助触点。

我实在是想不出其它办法了,请各位老师、大侠在闲暇时候指点一下。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9447条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。