2026-05-18 15:09:42
请教一下,S120变频器和1PH8异步电机在公司调试的时候正常,发到现场后有编码器故障;我先P1300=20开环,然后用控制盘本地运行电机看转速,发现给转速后电机能够运行,变频器有电流和电压输出,但是没有转速;看open/close loop control里的speed controller,发现无论控制盘手动给100,200还是300rpm,变频器收到的都是25.67rpm,到pi控制器输入端就变成0rpm了;我再通过控制盘手动给-100,-200还是-300rpm,变频器收到的都是-25.67rpm,到pi控制器输入端还是变成0rpm;请问这是什么原因?