我来挑个刺,既然做成标准功能块了,你就不应该用系统时钟的这个变量clock_1Hz,建议使用 input,或者直接在功能块里面做1hz的脉冲,


还有As_abb  Ae_abb,要么直接在程序块里面定义常量,要么从input输入参数


类似的还有,全局DB块也不应该出现在FB块中,应该通过 输入/输出接口。


总体来说,这个块只能调用一次,重复调用就可能会出现问题