恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-05-18 22:04:44
7楼
有触发角限幅和电流限幅在 只要设置合理 电流给定合理哪有说的那么玄乎 计算好导线载流量就可以了 难道手动做电枢电流辨识不是这么做吗
你这个操作,是用于装置出厂测试时,考查装置的实际输出能力是否达到设定能力。或者,在现场高试时,整定快开等保护开关参数时才做的。
这个前提就是装置是正常的。不能在一个装置还没确定完全正常的装置中做这个测试。走还不确定会不会走,就没必要去直流测试一个人的百米速度了吧?
而且,出厂测试,是用低电压做这个测试。
现场对快开等保护开关的整定时,是要带进、出线电抗或者有较长的线路电缆,并且在电缆远端短接的。
哪有直接短接装置直流侧,然后直接上额定电压出电流的?嫌死的不难看?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主