I4.0是传送带上最右侧工位上的光电开关,是常闭触点,放件时状态为“False”,I4.1~I4.4是四个工位上的按钮(画面上红色的矩形开关),瞬时开关,没有自锁功能,点按时状态为“True”,这些从截图看不出异常。
I4.5~I4.7是前三个工位的检测工件的接近开关,截图看I4.6正常,I4.5和I4.7状态异常,原因不好判断,尝试点击取件按钮,然后再重新放件看看状态是否正常,或点击画面左下角的复位按钮,再重新操作。
如果还异常,检查一下程序中是否有对I4.5和I4.7的写操作,干扰了模拟程序的执行。